Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté




-h2o-
Ami éléctricien ou éléctronicien!!! Help Me please.
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Voila

Mon transfo basse tension qui alimente les 8 spots de mon salon à cramé.

Après démontage, j'ai constaté qu'une pièce avait rendu l'âme. Je souhaiterai pouvoir la changer mais je ne sais pas ce que c'est. Et accessoirement si quelqu'un pouvait me dire où cela s'achéte merci d'avance.

Tout ce que je peux vous dire de plus c'est qu'il y a écrit 250-13 et au dessus 1C mais c'est incomplet car cramé.
























































































Merci d'avance.

Contribution le : 09/07/2009 19:51
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

Invité
 0  #2
FantômeInvité
C'est des spots basse tension tout ce qu'il y a de plus simple ?

ça:


?
Ou un truc similaire.

Si oui, change le transfo, ça coute pas cher et tu te feras beaucoup moins chier qu'à essayer de trouver/changer la pièce cramée. Regarde si tes spots sont bien en 12V (c'est marqué sur l'ampoule) et si c'est ça, prend un transfo électronique 230 / 12 V.
Va chez un fournisseur de matériel électrique. Il y en a sûrement un près de chez toi.

Comme Réal:
http://www.real-sonepar.fr/spip.php?rubrique9

Contribution le : 09/07/2009 19:56
Signaler

-h2o-
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Ce type de transfo coute 150€, alors je cherche bien évidemment à changer cette pièce qui à mon avis ne doit pas dépaser les 5€.

Sinon oui ce sont des spots comme cela et le transfo fournit du 12 volt.

Contribution le : 09/07/2009 20:04
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

Invité
 0  #4
FantômeInvité
Citation :

h2ocedric a écrit:
Ce type de transfo coute 150€


Ok coco :-D

Contribution le : 09/07/2009 20:08
Signaler

-h2o-
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Moi c'est plutôt un comme ça.

Contribution le : 09/07/2009 20:29
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

Invité
 0  #6
FantômeInvité
C'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui on est passé du ferromagnétique à l'électronique.

Mais en fait, ouais, je viens de comprendre (la fatigue). Moi quand j'installe des spots, c'est un transfo par spot, donc, un petit transfo, donc pas cher.
Mais là, t'avais un gros transfo pour tes 8 ampoules... Alors en effet, le transfo est un peu plus cher.

Elle font combien de Watts tes ampoules ?

Contribution le : 09/07/2009 20:35
Signaler

Am0rPhe
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 24/01/2007 11:39
Post(s): 945
Karma: 135
Cramé...
Surtension ?
ça à flasher à un moment donné?
Le bobinage du transfo sent il fort la résine ?

Contribution le : 09/07/2009 20:42
_________________
un con qui sait qu'il est con est toujours moins con qu'un con qui ne le sait pas
Signaler

-h2o-
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Les spots font 35 watts.

Sinon, il n'y a pas eu de surtension, ni de flash.
Les spots ont clignotés puis plus rien.
C'est le seul élément qui a cramé, la bobine est intacte et aucun fil n'a fondu.

Contribution le : 09/07/2009 20:45
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

Am0rPhe
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 24/01/2007 11:39
Post(s): 945
Karma: 135
je copie et paste mon avis du composant défectueux.

Polyswitch™
Protection contre les élévations de température et les surtensions. Les Polyswitch (RAYCHEM) sont des CTP à base de polymères. Lors d’une élévation de température, la résistance de la CTP augmente brusquement, limitant immédiatement le courant à une faible valeur. Le circuit peut à nouveau fonctionner lorsque la perturbation a disparu et que le polyswitch est redescendu à sa température initiale. Tension maxi: 50 VRMS. Température de service: -40°C à +85°C.

http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
Présenté ici un modèle récent. mais je continue de chercher pour des modèles plus anciens.

.
.[edit]
.
.
Cependant j'ai trouvé autre chose

Varistances
Les varistances à base d'oxyde de zinc sont utilisées comme éléments de protection d'appareillages électriques. La varistance se monte en parallèle sur l'élément à protéger. Au repos, la varistance présente une impédance très élevée et ne modifie pas les caractéristiques du circuit électrique à protéger. En présence d'une impulsion transitoire, l'impédance de la varistance chute très fortement et protège le circuit situé en aval en le court-circuitant. Dans ces conditions, la varistance limitera la tension à sa valeur nominale. Applications: protection anti-foudre, etc.

http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
Ici le problème c'est qu'il est écris qu'il doit être câblé en parallèle du circuit, hors sur ton image je suis quasi certain qu'il est câblé en série

Contribution le : 09/07/2009 21:04
_________________
un con qui sait qu'il est con est toujours moins con qu'un con qui ne le sait pas
Signaler

Joker_
 0  #10
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2009 17:05
Post(s): 539
Citation :

je suis quasi certain qu'il est câblé en série


non non, ça a l'air d'être cablé en parallèle

sa doit etre une résistance thermique comme tu dis

euh personellement dans ma boîte on commande toujours chez borner ou bugnar (doit y avoir un site)

édit: à la limite tu peut essyer de souder des résitances normale mais niveau sécurité je pense pas que ça vas le fair

Contribution le : 09/07/2009 21:19
Signaler

-h2o-
 0  #11
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Si cette pièce sert uniquement à protéger mes 8 spots pour éviter qu'ils crament en cas de problème, je vais songer à la remplacer par un bon vieux domino 😃

Pour info, la pièce est montée sur la phase de l'alimentation juste avant le boitier de fusible qui lui même arrive à la bobine.

Contribution le : 09/07/2009 21:32
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

-h2o-
 0  #12
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Un petit up car je n'ai toujours pas de solution.

D'après des connaissances à moi, il pourrait s'agir ou bien d'un condensateur ou bien d'un fusible thermique (250V 13A).
Après vérification, il est courant de trouver des fusibles thermiques en amont d'une bobine de transformateur.

Edit: pour info, à chaque fois que j'ai remis sous tension le transfo, cela a fait disjoncter au niveau du tableau éléctrique.

Contribution le : 10/07/2009 14:38
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler

Neo--Polak
 0  #13
Je poste trop
Inscrit: 22/08/2004 22:53
Post(s): 13730
t'aurais pas le modele de ta lampe?
ce serais tetre plus facile pour retrouver ce qu'il y avait dedans

Contribution le : 10/07/2009 16:31
_________________
Ban - 1
Signaler

-h2o-
 0  #14
Je masterise !
Inscrit: 15/06/2008 22:56
Post(s): 3975
Karma: 293
Yes

ici

Contribution le : 10/07/2009 17:30
_________________


Vous pouvez prendre tout mon karma mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.